기술 문서자료
[CFD] 실내 공기청정 Flow Simulation 으로 가능?! HVAC 쾌적도 파라미터 PMV, PPD, CRE, LAQ…
- 25-03-25 00:00
- tech
WEBS Tech Magazine - 2025년 4월호
쾌적한 실내 환경, Flow Simulation HVAC 모듈을 활용한 유동해석
쾌적도 파라미터 PMV, PPD, CRE, LAQI 한 방에 정리!
* 제한사항: HVAC 에서 지원하는 특정 기능과 해석결과는 HVAC 모듈을 구매하신 사용자만 이용할 수 있습니다.
실내에서 생활하는 시간이 많은 현대인들에게 쾌적한 환경은 생각보다 훨씬 중요한 요소입니다.
"그냥 시원하고 따뜻하면 되는 거 아닌가?"라고 생각할 수 있지만, 사실 실내 공기 환경에는 다양한 과학적 지표가 존재합니다.
오늘은 실내 공기와 열-환경을 평가하는 PMV, PPD, CRE, LAQI 같은 주요 쾌적도 파라미터를 쉽게 풀어서 설명해볼게요!
1. PMV (Predicted Mean Vote) - 내가 느끼는 온도 만족도!
PMV 값 | 체감 온도 느낌 |
-3 | 너무 춥다 |
-2 | 좀 춥다 |
-1 | 약간 춥다 |
0 | 딱 적당하다! |
1 | 약간 덥다 |
2 | 좀 덥다 |
3 | 너무 덥다 |
2. PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) - 몇 %가 만족하지 못할까?

PMV 범위 | PPD (불만족 예상 비율) |
-0.5 ~ +0.5 | 10% 이하 |
-1.0 ~ +1.0 | 25% 이하 |
-1.5 ~ +1.5 | 44% |
-2.0 ~ +2.0 | 75% |
-2.5 ~ +2.5 | 90% |
-3.0 ~ +3.0 | 99% |
3. CRE (Contaminant Removal Effectiveness) - 공기가 얼마나 깨끗하게 정화될까?

CRE 값 | 공기 질 평가 |
< 1.0 | 공기 정체, 오염물질 제거 안 됨 |
= 1.0 | 평균적인 공기 흐름 |
> 1.0 | 효과적인 오염물 제거 |
> 2.0 | 매우 효과적! 최적의 공기 질 |
4. LAQI (Local Air Quality Index) - 실내 공기질은 괜찮을까?

LAQI 값 | 공기 질 평가 |
0 - 50 | 매우 좋음 |
51 - 100 | 보통 |
101 - 150 | 민감군 주의 |
151 - 200 | 나쁨 |
201 - 300 | 매우 나쁨 |
301 이상 | 실외 대피 권유 |
결론: 좋은 실내 환경을 위한 핵심 체크리스트 !
✅ PMV: -0.5 ~ +0.5 유지 (너무 덥거나 춥지 않도록!)
✅ PPD: 10% 이하 유지 (대부분이 만족하도록!)
✅ CRE: 1.0 이상 확보 (오염물질이 빠르게 제거되도록!)
✅ LAQI: 100 이하 유지 (공기 오염이 심하지 않도록!)
✅ ADPI: 80% 이상 확보 (공기가 골고루 퍼지도록!)
요즘 사무실, 병원, 학교 같은 공간에서도 이런 공기 질 지표를 중요하게 따지는데요.
여러분이 생활하는 공간은 얼마나 쾌적할까요? 한번 체크해보세요!
Flow Simulation HVAC 모듈을 활용한 병원 내부의 더 많은 쾌적도 파라미터들을 확인하시고 싶으다면
아래 'HVAC 모듈을 활용한 공기 쾌적도 해석 가이드'를 다운로드 후, 내용을 상세하게 확인해보세요!